标准下载论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 安全
查看: 2423|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

安规接地问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-4-6 01:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有关安规接地的问题:如果一块电源的PCB四个角上的定位孔,通过外壳连接在一起,再接到输入插座的地上,那么接地符号应该如何标志?带圈还是不带圈?如果带圈,只可以标志1个带圈的地吗?如果不带圈,是否也可以标志4个接地符号?
2#
发表于 2012-4-6 01:44:44 | 只看该作者
如果4个地都是导通的
接一个也是可以
3#
发表于 2012-4-6 01:44:50 | 只看该作者
标示一个就OK了不应标4个.
4#
发表于 2012-4-6 01:44:56 | 只看该作者
标识一个就足够了。。
5#
发表于 2012-4-6 01:45:03 | 只看该作者
我有认为只要接地的地方都应该标上接地符号,标准的接地符号都是带圈的
6#
发表于 2012-4-6 01:45:09 | 只看该作者
能不能拍个照片出来看看,我感觉你这种接地方式可能有问题。
你所说的接地方式是通过外壳来提供接地连续性的,但要求各部分接地部分的电势是相同的,因此不用许出现有其他须接地的部件来提供接地连续性。
7#
发表于 2012-4-6 01:45:15 | 只看该作者
这个没有标准吗!!!
8#
发表于 2012-4-6 01:45:21 | 只看该作者
我认为,只要是起接地的作用的就必须得标注接地符号!
9#
发表于 2012-4-6 01:45:27 | 只看该作者
Only one earthing smbol is required
10#
发表于 2012-4-6 01:45:33 | 只看该作者
one circle only
11#
发表于 2012-4-6 01:45:41 | 只看该作者
应该是四个,最好是四个啊
12#
发表于 2012-4-6 01:45:47 | 只看该作者
接一个就可以了,为什么接4个呢?
13#
发表于 2012-4-6 01:45:53 | 只看该作者
一个就够了, 但要通过25A测试
14#
发表于 2012-4-6 01:45:59 | 只看该作者
我感觉四个地方都应该标记。而且是带圈的。如楼上所说,最好能传个图片上来