我司供应商电子产品在进行欧洲市场时需要印有IP24,IP34或IP44的字样,请问大侠这代表什么意思?谢谢!给加分的喔
2#
发表于 2011-10-19 05:15:50 | 只看该作者
IP24 ,其安全保护等级是目前同类产品中最高的I,P表示设备外壳的保护等级,它由两个数字表示:IP X Y

X:表示对固体进入的防护等级。这个数字在0-6之间,0则表示没有保护,6则表示对灰尘的防护。对于民用电采暖设备应达到2,才是安全的,即:手指不能伸进。

Y:表示对液体进入的防护等级。这个数字在0--8之间,0则表示没有保护,8则表示对即使在很深的水下,水也不会进入。
3#
 楼主| 发表于 2011-10-19 05:15:56 | 只看该作者
谢谢!具体X:0-6等级是如何定义的?及Y:0-8等级是如何定义的?
给加分的喔
4#
发表于 2011-10-19 05:16:02 | 只看该作者
留下邮箱,给你发一份国家标准——外壳防护等级
5#
发表于 2011-10-19 05:16:08 | 只看该作者
第一个数字 防护范围
名称 说明

0 无防护

1 防护50mm直径和更大的固体外来体; 探测器,球体直径为50mm,不应完全进入

2 防护12.5mm直径和更大的固体外来体; 探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入

3 防护2.5mm直径和更大的固体外来体; 探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入

4 防护1.0mm直径和更大的固体外来体; 探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入

5 防护灰尘; 不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害

6 灰尘封闭; 柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘

注:探测器的直径不应穿过柜体的孔
6#
发表于 2011-10-19 05:16:14 | 只看该作者
防水保护等级( 第二个数字)
第二个数字 防护范围
名称 说明

0 无防护

1 水滴防护 垂直落下的水滴不应引起损害

2 柜体倾斜15度时,防护水滴 柜体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落
下的水滴不应引起损害.

3 防护溅出的水 以60度角从垂直线两侧溅出的水不应
引起损害.

4 防护喷水 从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害

5 防护射水 从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害

6 防护强射水 从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害

7 防护短时浸水 柜体在标准压力下短时浸入水中时,不应
有能引起损害的水量浸入.

8 防护长期浸水 可以在特定的条件下浸入水中,不应有
能引起损害的水量浸.
7#
发表于 2011-10-19 05:16:20 | 只看该作者
又学到了一些新东西。
8#
 楼主| 发表于 2011-10-19 05:16:26 | 只看该作者
thanks, my email:deanding#126.com
9#
 楼主| 发表于 2011-10-19 05:16:32 | 只看该作者
Thanks a lot, increased you scores already.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|标准下载库

GMT+8, 2025-2-8 02:16 , Processed in 0.049843 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表