准备固定在铁机箱螺钉上的保护接地端子必须是“内齿"的么?

螺钉周边机箱金属面已做防漆处理。    如图,端子为片状,中间圆孔穿过螺钉后,用锁紧垫圈+平垫+螺母 锁紧,  中间圆孔必须有内齿么?  同事说这样锁的紧,接触更好,且是安规的强制要求。  但我查了  IEC 60950和UL 60950,均无必须内齿的字样,只说了  可靠防松即可。  另外,从某个国军标上看到 内齿不能用,  因为这样会使端子与机箱金属面不能充分接触。  “内齿接触更好”说法是不是从  拧紧螺母时齿可以刺破喷漆层而使端子与机箱金属接触  而来的?
2#
发表于 2010-12-11 13:32:44 | 只看该作者
我重新看了一下标准,没有这个说法啊。
我们打螺丝前要把那个漆层磨掉再打地线,还用不是用平介而是用菊花介子,防松
3#
发表于 2010-12-11 13:32:55 | 只看该作者
个人感觉不一定吧,标准只要求保证接地良好,并通过电阻验证。采用锯齿垫圈只是达到这一要求的一种手段而已,也不排除采用其他方式保证连接正常。
4#
发表于 2010-12-11 13:33:04 | 只看该作者
菊花介子和弹簧介子都可以的