标准下载论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 安全
查看: 777|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

各类灯具耐压问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-11-14 14:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各类灯具耐压问题
7000.1标准中的10.2.2 试验------电器强度
    对于SELV的电压的基本绝缘    试验电压是500v,
    对于非SELV的电压的基本绝缘  试验电压是2U+1000,
    附加绝缘                      试验电压是2U+1750,
    双重绝缘或加强绝缘            试验电压是2U+1750。
这几个电压是怎样得来的?是经验数据?还是实验得出的?
麻烦各位大侠帮忙,谢谢
2#
发表于 2010-11-14 14:39:23 | 只看该作者
标准规定出来 的。另外加强绝缘或双重绝缘电压是4U+1750V啦!!!
3#
发表于 2010-11-14 14:39:25 | 只看该作者
欧规的改了!
国标是根据iec A1 2006版的,更新后的IEC 2008版,基本和附加绝缘都是用2U+1000嘞,加强绝缘4U+2000