EN 60335-2-40:热泵、空调及除湿机的特殊要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-4-5 22:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EN 60335-2-40的最新修订版A2: 2009,已于2010年3月1日正式颁布,未经此修订版标测试和认证的器具,必须于2012年3月1日前按更新标准要求进行测试。
该修订版标准的主要更新内容包括:Cl.11, 压缩机或者电机的外壳最高温度150℃的限值被取消,取而代之的是器具的外壳最高温度不得超过85℃。

Cl.15.101, 增加了溢水测试。该项测试对于移动空调或者窗机等安装高度小于2m的器具有一定影响。其意在模拟一杯水被打翻的情况下,是否会影响到电气安全。因此,对于顶部有大于75mm的水平平面的器具,需要通过0.25升溢水至最不利的位置,并通过耐压测试来检查。

Cl.19.101, 对于带有辅助电加热器的器具,增加了覆盖测试。覆盖用的毛毡为100mm宽,25mm厚,内衬有单层织物的条状物。器具工作于正常温升的条件下,并用毛毡完全覆盖,毛毡内安装的热电偶所测得的温度不得高于150℃。

Cl.22.102, 对辅助电加热器的保护器的结构要求,内容基本没有变化,只是表述的方式更加明确。