一款嵌入式灯具,控制器和灯具之间导线大约500mm。
控制器220V输入,DC24V输出。
耐压测试是不是应该从控制器的输出端对灯具外壳之间进行?  
输入端与导线外皮之间还需进行试验吗?
4#
 楼主| 发表于 2010-11-3 18:24:35 | 只看该作者
这个耐压测试是需要根据控制器的线路的,控制器内部含有隔离变压器的,输入端于输出端之间需要打耐压,没有隔离变压器的,不需要打耐压!

另外控制器的L/N之间,电子控制器都不需要打耐压。
3#
发表于 2010-11-3 18:24:34 | 只看该作者
如果你这个控制器跟灯具时不可拆开的话,就应从输入端和易触及表面和安装表面打耐压
2#
发表于 2010-11-3 18:24:32 | 只看该作者
1.L/N之间,
2.LN与易触及的金属或非金属之间,
3.LN与导线外皮也需要打,导线外皮属于易触及的绝缘材料,
4.LN与安装面之间。