标准下载论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 安全
查看: 602|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

讨论-冷水(热泵)机组水侧污垢系数

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-3-21 13:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在GB/T 18430.1-2007蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第一部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组 中4.3.2.2节,机组名义工况时的蒸发器水侧污垢系数为0.018 m2·℃/kW,冷凝器水侧污垢系数为0.044 m2·℃/kW。新机组蒸发器和冷凝器的水侧应被认为是清洁的,测试时污垢系数应考虑为0 m2·℃/kW。
而GB/T 21362-2008 商业或工业用及类似用途的热泵热水机 中4.3.2节,机组名义工况时的使用侧和水源式热源侧污垢系数为0.086 m2·℃/kW。

美国ARI550/590标准,蒸发器:0.0176m2℃/KW,冷凝器0.044m2℃/KW,测试时污垢系数考虑为0.0 m2·℃/kW。

显然国标18430.1参照了ARI,但两个标准都是现行标准,两个标准有什么不一样的吗?哪个标准的污垢系数比较合理些?
作为企业更愿意参照18430.1些,21362出现在18430之后,却仍采用了0.086是出于什么考虑呢。。。
4#
发表于 2012-3-21 13:14:52 | 只看该作者
你可以找完整的国家标准资料来瞧瞧啊,使用后者应该是更合理的!
3#
发表于 2012-3-21 13:14:44 | 只看该作者
同意使用后者更合理!
2#
发表于 2012-3-21 13:14:37 | 只看该作者
这两个标准当然有不一样的地方啊!后者更合理些吧!