VDE0620 n IEC 60884中的一点问题
对于5.1mm规,
1)只针对插头的接地孔吗?插拔10次还是一次后用4.6mm规测试呢?
2)还是同样要插入插座中的L N 孔呢?插拔几次后用3.8mm规测试吗?
谢谢!
2#
发表于 2010-10-31 08:59:35 | 只看该作者
只是底线孔,因为底线孔是弹片。需要考核其弹性的。
10次是要求插入拔出10次后用5.1的治具测试
3#
发表于 2010-10-31 08:59:37 | 只看该作者
插头的接地孔用5.1mm规插拔10次后,用4.6mm规测试。
插入插座中的L N也用5.1mm规插拔10次后 ,用3.8mm规测试。
4#
发表于 2010-10-31 08:59:38 | 只看该作者
有点晕! 或许:
1)KEMA的5.1规10次仅对地孔的然后用4.6规30秒测试;
2)但如果VDE的5.1规同时也对L/N要求到,那为什么还要用最大公差尺寸插头10次后用3.8规30秒测试呢????
所以,同时考虑时,好像有点多次一举啊,不是吗?
真仍理解不同问题啦,TUV说用5.1插1次后用3.8规测试,如果只是1次,好像也有点可以理解的,不是吗?????
5#
发表于 2010-10-31 08:59:46 | 只看该作者
L/N用5.1规插拔10次后用3.8规(200g)30秒测试,对于德式一般还是可以过的,但对于法式很难过啊,上述插销指的是黄铜。若用磷铜还是可以的,但磷铜成本超高啊!
6#
发表于 2010-10-31 08:59:50 | 只看该作者
楼主的样品是插头呢还是插座。如果是插头,就不会涉及到插座,如果是插座,就不会涉及到插头
7#
发表于 2010-10-31 08:59:52 | 只看该作者
真晕!!!问题只是关于5.1这个圆规是否要对L或N的弹力测试,即是否有要求用这个5.1mm的规插拔10次或几次对L、N孔,然后用3.8mm/200g,400g规去HOLD,是否能保持30秒的问题啊。
我只是觉得,5.1这个规仅对E孔有要求,对L,N孔是没要求到的,不是这样的吗?
因为相对E孔,这是一个触电的保护,对此孔要求一定能插入,在应用时,这是最起码的触电保护嘛!但对于L,N孔,本身已经有正常上公差插头去测试,且400g,200g的要求,应该已经中够了,或者说,这才更接近实际情况吧。