发表于 2012-4-5 22:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
all-pole disconnection通过过电压测试
Full disconnection 相当于基本绝缘
能否这样理解
2#
发表于 2012-4-5 22:43:37 | 只看该作者
all-pole disconnection 指的是除地线之外全部断开
Full disconnection 指的是断开后满足基本绝缘距离,开关标准好像是3毫米
3#
发表于 2012-4-5 22:43:43 | 只看该作者
all-pole disconnection指的是一次动作断开所有带电导线。
Full disconnection 指的是断开带电导线后能满足基本绝缘要求,但是并不一定是通过一次动作断开所有带电导线。