发表于 2012-4-5 21:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标准中说到载流导线要先于接地导线脱出
请问如果,L,N,E三线
有下面两种情况
1)E要在L,N线分别脱出(绷紧)后最后才脱落
2)E只要在L线脱落后(绷紧)就可以,不管N线是否先于E线脱落后绷紧)
哪个是对的?
2#
 楼主| 发表于 2012-4-5 21:51:34 | 只看该作者
这句话标准对于L,N线用了taut这个词语,拉紧的意思
是不是只要L,N线先于地线拉紧就可以了?而不是L或N线在没有脱落前(但已经拉紧),就拉紧地线,这样算fail还是pass?
3#
发表于 2012-4-5 21:51:47 | 只看该作者
请看标准以下陈述:它说的是载流导体,也就意味着零线火线全部包括了的, 所以1对。


For appliances with supply cords, the arrangement of the terminals, or the length of the
conductors between the cord anchorage and the terminals, shall be such that the current-carrying conductors become taut before the earthing conductor if the cord slips out of the cord
anchorage.
4#
发表于 2012-4-5 21:51:55 | 只看该作者
还在了解中,学习