导线铜芯线径偏差问题求助大家!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-11-3 09:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家有没有发现,在对导线铜芯线径进行检验时,芯线直径总会超下差,不符合标准的要求?
我们公司所有电线供应商都存在这样的问题,如果要求供应商按标准做,会提高成本。如果不要求,按标准几乎每一批次芯线线径都不合格(我查了GB 3953-83 电工圆铜线 标准,我们是按此份标准控制的),请问大家有什么好的意见?
改标准?要求供应商改善?
关于供应商的标准问题,我们SQE也要求他们提供了依据,他们的标准数据只是经验值,不能溯源到相应的标准文件。可是如果要求他们做到符合国标的要求,他们就要求涨价。而实际的情况是,这样线径偏小的导线我司一直持续让步接收了4年了,也没有发生过品质异常。
请大家帮忙看看有没有合适的解决方法,谢谢了!
2#
发表于 2011-11-3 09:18:35 | 只看该作者
能做到,而只是价格问题.说明这不是很难的技术问题.关键问题在你公司的态度.技术部要不要坚持使用国标,品质部要不要一直卡下去,采购部要不要同意涨价或者换新的供应商.
4年都在让步不如不卡,修改标准大家活稀泥算了.免得浪费时间
3#
发表于 2011-11-3 09:18:41 | 只看该作者
根本不存在按照国标会提高成本的问题,而是供应商一开始就把要求放到了国标以下,他做电缆专业的难道不知道国标?这是典型的奸商.一开始为了接订单不管自己能力,不管标准,拼命压价,把其他按规矩来的都挤走了,然后根据自己的报价压成本,最后耍无赖拿涨价来要挟客户.对于这种供应商,我们常用的是罚款...退货超标罚款,让步接受罚款,罚到他不做为止.
4#
发表于 2011-11-3 09:18:47 | 只看该作者
让供方提供个让步申请.让技术部确认.品质保存即可.
5#
发表于 2011-11-3 09:18:53 | 只看该作者
所以买电线时候,我不敢买国产电线。
我们公司的电线都要求线径必须达到要求。实际上完全可以做到。