求助:3C认证,工厂取样检测不合格

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-17 06:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:

3C认证工厂审核取样检测不合格,3C证书已取得,但工厂搬迁再次监督审核不合格。

运行短短路能力(Ics):6KA,实际测试为4~5KA。不符合GB16917。1-2003标准。

请问大家怎么处理。有一个什么样的流程。

[ 本帖最后由 zengyiliang 于 2008-8-29 15:16 编辑 ]
2#
发表于 2011-10-17 06:42:54 | 只看该作者
有两种途径:就说正常的途径吧产品测试不合格,证书被暂停,你要更换断路器内关键元件 .一般企业都能达到Ics6K的,重新送样检测,等合格后再向当地分中心申请工厂检查.