标准下载论坛

标题: 关于接地问题 [打印本页]

作者: hanson    时间: 2010-11-21 12:30
标题: 关于接地问题
关于接地问题
GB7000.1标准中“三类灯具不应提供保护接地措施.”请问这是为什么?
作者: yang13    时间: 2010-11-21 12:30
楼主说的三类灯具是不是指三类器具。如果是,那么是属于安全超低压的范畴了。不会存在触电的危险,也就不需要接地了。
作者: 9000    时间: 2010-11-21 12:30
带了接地就肯定不是三类了。是三类了,就肯定没有接地了。两者不能共存的。
作者: yang13    时间: 2010-11-21 12:30
加地线是画蛇添足的问题,不是危害的问题
作者: xar7879    时间: 2010-11-21 12:30
加了地线就不是三类啦

作者: 007    时间: 2010-11-21 12:30
根据标准的要求,一般有接地的东西,带电体和接地之间只有基本绝缘。但是3类是用selv电源的,和带电体之间是双重绝缘或加强绝缘。如果3类的灯具有了接地,那么很有可能通过这个接地让3类灯具和别的带电体之间只有了基本绝缘了。那么这个接地的3类灯具就不安全了。