各位大侠:

VDE H05V2-K的0.5mm的cable与UL 1015 AWG20的cable之间的差异是什么?
我看到的资料是
VDE H05V2-K:额定温度90C,额定电压300/500V,最大导体直流电阻39.0
UL 1015 :额定温度105C,额定电压600V,最大导体直流电阻37.56
除此之外还有一些导体根数,绝缘厚度的一些差异

能看的出来UL 1015比VDE H05V2-K的线要好一些吗?
还是两根线除了认证方式不同,基本上是差不多的或是可以替代的?

额定温度或额定电压是越高越好吗?电阻是越小越好吗?
作者: 大嘴囝    时间: 2011-8-11 20:41
不一定查SOP是否一样,测量值只能在相同的测量方式下才有意义
作者: 感觉    时间: 2011-8-11 20:42
UL1015是美国对于电缆测试一个标准,而VDE是德国对于电缆测试标准;两个认证的测试项目是类似的,主要看客户是出口到美国或者是欧洲,两个认证在每个国家认知度是不同的.