标准下载论坛

标题: 打耐压问题 [打印本页]

作者: bitwbq    时间: 2010-11-3 18:23
标题: 打耐压问题
打耐压问题
请教:有搅拌机产品打直流高压吗?
作者: lll666    时间: 2010-11-3 18:23
直流耐压试验  
直流耐压试验电压较高,对发现绝缘某些局部缺陷具有特殊的作用,可与泄漏电流试验同时进行。
直流耐压试验与交流耐压试验相比,具有试验设备轻便、对绝缘损伤小和易于发现设备的局部缺陷等优点。与交流耐压试验相比,直流耐压试验的主要缺点是由于交、直流下绝缘内部的电压分布不同,直流耐压试验对绝缘的考验不如交流更接近实际。直流耐压试验的试验电压:2.0~2.5倍额定电压。

交流耐压试验
交流耐压试验对绝缘的考验非常严格,能有效地发现较危险的集中性缺陷。它是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。
交流耐压试验有时可能使绝缘中的一些弱点更加发展,因此在试验前必须对试品先进行绝缘电阻、吸收比、泄漏电流和介质损耗等项目的试验,若试验结果合格方能进行交流耐压试验。否则,应及时处理,待各项指标合格后再进行交流耐压试验,以免造成不应有的绝缘损伤。
作者: 007    时间: 2010-11-3 18:23
标准规定是交流,这类产品也没有特殊到要用直流打,用直流打耐压一般是标准规定,或是有产品中有特殊(如桥接电容)情况才会考虑
作者: bitwbq    时间: 2010-11-3 18:23
标准上是打交流啊。
作者: 9000    时间: 2010-11-3 18:23
嗯,标准都是打交流,你应用的标准有特殊要求?
作者: dfwqwe    时间: 2010-11-3 18:23
也有标准打直流的,比如日本的电线标准
作者: 9000    时间: 2010-11-3 18:23
基本上都是打交流的耐压  只有在直流产品上见过耐压打直流的




欢迎光临 标准下载论坛 (http://bbs.bzxzk.net/) Powered by Discuz! X3.2