标准下载论坛
标题:
巴西127V/60HZ, 和220V/60HZ 普通家用电机(IEC标准高压测试)
[打印本页]
作者:
bitwbq
时间:
2010-11-3 18:20
标题:
巴西127V/60HZ, 和220V/60HZ 普通家用电机(IEC标准高压测试)
fan motor
风扇电机就是普通家里的12“, 16”的电机,功率最高档也不超过75W。 每个型号的电机都分127V/60HZ, 和220V/60HZ 两种电压
1.工厂在定子做好后打2500V, 0.5MA, 1S的高压,整个电机组装好后再打一次2500V, 0.5MA, 1S高压。
2。以前客户验货员测试按1800V, 0.5MA, 3S, 基本都是一次性通过,
3。现在客户按新的标准测试2500V, 5MA, 1S, 虽然说比工厂自己打的标准要低,但是因为反复起码打了3次,如果碰到有些返过工的,就打了更多次。所以里面会有个别击穿现象。工厂的解释是本来就已经打到很高,反复多次后有些就会有击穿的现象,而且这样多次打这么高的对电机并不好。
4。客户那边的解释是要按照IEC的标准执行,IEC规定二类产品低于150V的打2000V,高于150V的打2500V。 所以,他们能接受的最低标准是127V: 2000V, 5MA, 1S, 而220V就是2500V, 5MA, 1S. 我们跟他说不能用二类整机产品的标准来测试裸电机,但客户那边说,因为风扇是属于特殊的产品,消费者回去并不是马上能用,要自己装配的,而在装配的过程中会可以直接碰到电机轴心什么的。所以,就算是风扇电机,也得按风扇整机那样用二类产品的标准去测高压。
麻烦大家帮我查查IEC标准是不是这样要求的,客户那边这样操作有没有问题?符合IEC要求吗?应该打多少高压才合理?
谢谢!
作者:
ljhclxlxf
时间:
2010-11-3 18:21
首先,按照IEC 60335里面的要求,消费者买回去的东西,在安装之前必须是满足基本绝缘的(Clause 8.1.5);
其次,绕组的绝缘漆是不能作为绝缘使用,也就是说,绕组是作为带电件的;
“消费者回去并不是马上能用,要自己装配的,而在装配的过程中会可以直接碰到电机轴心什么的。所以,就算是风扇电机,也得按风扇整机那样用二类产品的标准去测高压”是不会出现的,如果出现这种情况,那是属于整机的结构不合格(违反8.1.5要求),不关电机的事情。
电机非带电部分只要有基本绝缘就可以了;
你们的客户"5MA, 1S"是对的,但是不应该打加强绝缘“2500V”,另外标准也没有说要打3次,当然,如果是他们自己的特殊要求的话就另说了;
最后,耐压打多次之后出现击穿的话,不能说不合格,但是那质量是有点差了。
作者:
ljhclxlxf
时间:
2010-11-3 18:21
220V不是打1250V吗<
欢迎光临 标准下载论坛 (http://bbs.bzxzk.net/)