标准下载论坛

标题: 高压测试,耐压测试,绝缘测试的区别是什么,能互相转换吗 [打印本页]

作者: hanson    时间: 2012-4-12 01:50
标题: 高压测试,耐压测试,绝缘测试的区别是什么,能互相转换吗
高压测试,耐压测试,绝缘测试的区别是什么,能互相转换吗
作者: ranshufang    时间: 2012-6-21 11:21
标题: 高压测试AC转为DC的公式
高压测试AC转为DC的公式
如:AC 625V转为DC 应该测试多少V
作者: yaake    时间: 2014-8-9 16:12
直流耐压测试是交流耐压测试的1.4倍。看电焊机的alternative test是这么定义的。
绝缘电阻是不能用耐压测试来替代的。
作者: 爱心海    时间: 2014-12-17 18:24
一、高压测试,一般是有2种理解,1、是比额定电压高过一定幅度的电压,施加在负载上,负载的工作状态,能够正常工作的则为合格;比较正规的说法是:过电压测试;当然,过电压包括过高于额定电压的电压,也包括过低于额定电压的电压;一般简称为高电压工作测试,低电压工作测试;例如有的额定电压220VAC的电磁炉,生产厂设计其工作电压范围为110V~270V,就必须做这种测试;又例如PTC加热元件,也有一项高压测试,有的生产厂规定额定电压220VAC的PTC加热元件,必须通过过电压为500V的测试);
2、常用仪器是电气强度测试仪(又叫耐压测试仪),高电压施加在负载和与负载绝缘的外壳之间(例如额定电压220VAC的一类电器1250V,二类电器3000V),漏电流必须很小,(例如<5mA); 俗称“打高压”,比较正规的说法是:电气强度测试。
二、耐压测试,一般理解为电气强度测试;也就是上述第2条理解所述。
三、绝缘测试,一般理解为绝缘介质的绝缘电阻测试,常用仪器是绝缘电阻表或者绝缘电阻测试仪,实际上是在绝缘介质两端施加一个高电压(一般是500V或者1000V),测量通过的漏电流,换算成电阻值。
它们考核的是不同的指标,不能互相转换。