标准下载论坛

标题: 如何管控无尘车间的湿度? [打印本页]

作者: 南霸天    时间: 2011-10-30 07:25
标题: 如何管控无尘车间的湿度?
昨天,有一客户来验厂,在无尘车间发现车间的湿度超标(标准范围是50%---75%,而实际测量的湿度只有40%),客户要求我们给出相关纠正和预防措施。其实这种情况以前也出现过,但不知怎么来改善,请各位高手指点,谢谢!
作者: 唐诗    时间: 2011-10-30 07:26
使用加湿机除湿机。
或者,中央空调。

购买温湿度计,多点放置,让后监控
作者: 初学者    时间: 2011-10-30 07:26
一般都是如此管理。温湿度计要校准
作者: 黑人    时间: 2011-10-30 07:27
制订无尘车间湿度标准的依据是什么?
作者: 孤星伊人    时间: 2011-10-30 07:27
ISO14644
FS-209E
GBJ73-84
作者: 孤星伊人    时间: 2011-10-30 07:27
1、对关键点进行监测,用湿度计
2、加湿机+除湿机或中央空调
作者: 黑人    时间: 2011-10-30 07:28
粗略地看了下, 标准里面并没有给出湿度要求. 我认为湿度主要取决于产品的工艺要求.
据我所知楼主是在电子行业,生产那类产品就不知道, 是否有必要控制湿度,或者需要控制在什么范围, 或者换句话说, 如果湿度超过了这个标准,会对质量造成什么影响. 这些需要再评估下.
我不觉得前人制订的标准一定正确. 甚至我的直觉告诉我象他们这种行业没必要控制湿度.
作者: 梅花三弄    时间: 2011-10-30 07:28
电子产品很多也要考虑湿度,特别是高端集成产品,否则很容易产生静电软击穿。
作者: 无时停    时间: 2011-10-30 07:29
不知道楼主所在的公司是生产什么产品的?