标准下载论坛

标题: 防静电测试 [打印本页]

作者: 夹心    时间: 2011-10-25 11:53
标题: 防静电测试
大家好:

在我司防静电手环测试时发现 LOW (阻值低) 和GOOD (阻值正常)同时亮,是合格还是不合格呢?
单穿防静电鞋测试能通过,单带上防静电手环手脚都悬空时也能通过,一起测试时就通不过了会出现LOW (阻值低) 和GOOD (阻值正常)同时亮
防静电线测试都在1欧姆以下的。
找不出原因特请教各位大虾帮我看看是怎么回事,是那出问题了
作者: 碧云轩    时间: 2011-10-25 11:53
静电手环一般里面是个1M欧的电阻。那么单独测试静电鞋及静电手环都通过,一起测试不通过原因可能为静电测试仪标准误差所致。一般静电手环测试标准为700K欧到10M左右,当静电鞋及静电手环的电阻值之和处于静电测试仪临界点时候有可能出现这种情况。意见校验静电测试仪并每天进行点检。对静电手环用万用表进行阻值测试。有问题的更换维修即可。
作者: 简单晃    时间: 2011-10-25 11:53
一直待静电手环,但还真没注意过它的阻值。
刚才随手拿万用表测了下,还真是1M左右。
又长学问啦~~谢谢~
作者: 夹心    时间: 2011-10-25 11:53
非常感谢xyclmh