2.新版标准的一些概念:
A.功能绝缘:用来保证产品正常运行的绝缘。它与防触电的绝缘,如基本绝缘,附加绝缘和加强绝缘不同。功能绝缘的损坏,一般会引起火烧危险。
B.工作电压:虽然旧版标准也有这个概念,但新版的标准补充了一些新的内容。
C.PELV线路:在安全特低电压下的接地线路。它与其它回路之间的隔离通过基本绝缘加接地屏蔽或双重绝缘或加强绝缘来实现的。接地目的一般是为了通过EMC的测试。在第29.1.5用到此概念。由于PELV线路比较复杂,这次就不作进一步讨论。
D.额定冲击电压:根据产品的额定电压和该产品安装在不同的场合或位置的可能承受的过电压,由此来确定额定冲击电压。它用来表示该绝缘承受瞬间过电压的能力。根据处于不同位置我们又把过电压分为四类,分别是分类 I, II, III 和IV。带有电源线的家用电器我们一般都认为是分类II。如果产品的额定电压为220V, 分类II的产品,它的额定冲击电压为2500V。见表1。
额定电压(V) 额定冲击电压(V)
过电压分类
I II III
50 330 500 800
50-150 800 1500 2500
150-300 1500 2500 4000