标准下载论坛

标题: 关于电机引出线规格的扫盲 [打印本页]

作者: 提米拉苏    时间: 2011-10-16 21:45
标题: 关于电机引出线规格的扫盲
目前我们所生产的绝缘等级F的电机,应该要求耐温为105K+40环境温度+10偏差=155度,这应该是铁芯的温升。
那和引出线的耐温有什么关系?

目前我们所用的引出线有JYJ、RV、RXVV,对引出线没有研究,这些型号里那些需要做CCC认证的?

有没有对此比较熟悉的人扫盲一下?
作者: 提米拉苏    时间: 2011-10-16 21:45
我们申报的资料引出线填写了RXVV125。而此家供应商的CCC证书为(BV)450/750V;(RV)450/750V。上科所说RXVV125没在证书范围内。
然后询问了供应商,他们说RXVV125不在CCC的目录里。搞不懂!
作者: 老菜    时间: 2011-10-16 21:45
引线至少要大于155的,不然有什么用。