双重绝缘电气类,CCC规定耐压3000VAC 2mA 60S,这个数字是怎么来的?
而生产时实际不可能用60S去测试,设定生产时应怎样来设定?有一定的要求?
作者:
圣斗士
时间:
2011-10-12 13:10
CCC规定耐压3000VAC 2mA 60S,这个是型式测试要求。生产线批量生产是允许缩短时间,提高电压的常规测试方法的。
作者:
蓝臭臭
时间:
2011-10-12 13:10
看一下相关标准,一般型式试验参数和例行检验参数有些区别。。
作者:
暗暗一笑
时间:
2011-10-12 13:10
这个是标准规定的,可以去看标准,不知道具体是什么产品?
作者:
音乐疯子
时间:
2011-10-12 13:10
生产线批量生产时一般电压增加20%,时间3-5秒
作者:
阿牛
时间:
2011-10-12 13:10
实际产线上可以用提高电压缩短时间方法进行例行检验,你具体是什么产品啊?
作者:
九号半
时间:
2011-10-12 13:10
LZ 你看看GB4706.1 型式实验是实验室测的,制程控制叫例行检查,一般根据你们产品的额定电压有要求 多少电压, 一般1 S。